Página 1 de 1

Conexión de termostato My domo

Publicado: 24 Nov 2020, 01:26
por Domusasimal
Buenos días :
Tengo una caldera Domusa EVOLUTION EV 40 HFM, con dos circuitos de calefacción 1 y 2, con sus correspondientes termostatos ambiente ta1 y ta2. (J5 y J7l
Quiero instalar un termostato My domo en el circuito 1 y no sé, si los 2  hilos OT, (protocolo Open Therm) los debo conectar al conector J4 y si debo puente el conector J5 del circuito 1. Y si  el circuito 2 sigue funcionando con su propio termostato ambiente.
Un saludo y gracias.

Re: Conexión de termostato My domo

Publicado: 11 Dic 2020, 18:37
por Domusa
Buenas tardes, hay que conectar:

1 - Para el circuito 1, conectar los cables OT+ del MyDomo en el conector J4 y dejar el puente hecho en el conector J5 (TA1).
2 - Para el circuito 2, conectar el termostato de ambiente en el conector J7 (TA2).

Saludos.