No es domusa

#4539 por NPR
22 Feb 2020, 00:00
Hola quería saber si es q el diámetro del latiguillo q va conectado el vaso d expansión influye a q el vaso no cumple bien su función por q yo tengo un vaso de 50 litros para una dual therm de 25 con un bt dúo de 500 el latiguillo es d media pulgadas d diámetro por metro y medio d largo y la presión siempre está alta llegando a 3 bares en caliente y 1 bar en frio
#4541 por Domusa
26 Feb 2020, 11:25
Buenos días, eso es por la capacidad del vaso de expansión y no del diámetro del latiguillo. El diámetro del latiguillo influye a la hora de que se ensucie y se atasque y por lo tanto el vaso de expansión no realice su trabajo.

Saludos.