No es domusa

#4984 por Maite
13 Oct 2020, 20:18
Tengo una dualtherm 25, la bomba de circulación se pone en funcionamiento cuando la caldera alcanza 70 grados. ¿Existe algún motivo técnico que justifique este tarado? Yo no lo encuentro y pienso que sería más eficiente que la bomba empezara circular agua a una temperatura inferior ya que tengo conectado un deposito de inercia que alimenta al agua caliente sanitaria y a la calefacción de suelo radiante y ambos circuitos con tener disponible agua a 45-50 grados tienen más que suficiente.
#4992 por Domusa
14 Oct 2020, 08:36
Buenos días, es un criterio técnico, la caldera no puede trabajar por debajo de 60 ºC ya que es una caldera de chapa de acero y trabajar a bajas temperaturas pueden provocar condensaciones en el hogar y por lo tanto roturas por oxidaciones.

Saludos.

Usuarios online