No es domusa

#4832 por Eduardo Gutiérrez
25 Jul 2020, 16:53
Hola, en mi caldera sirena solar fd 30 cuando la temperatura llega al setpoint en acumulador(49° en verano) las bombas paran y la temperatura del captador sube rápidamente a 99°. Puede ser debido a que no tenga suficiente nivel de líquido caloportador?
#4833 por Domusa
28 Jul 2020, 12:28
Buenos días, una vez que el acumulador llega a la temperatura seleccionada no se ponen en marcha las bombas por lo que el captador queda únicamente con aire. Puede ser que llegue a esas temperaturas pero al captador no le pasa nada debido a que no hay liquido.

Saludos.