#5145 por Ruben39
30 Nov 2020, 09:27
Hola

Tengo un pack de AEROTERMIA dual clima 16 fusión trio puesto en marcha desde el 12 de Febrero de 2020. Ha funcionado en invierno y en verano, perfectamente

El 25 de Noviembre de 2020 baja la presión de agua en el pack de 1,5, el sistema da un error P5, rellenamos agua al pack, bajamos automáticos eléctricos y volvemos a conectar, tal como nos explicó el SAT en la puesta en marcha, y que es algo que hay que hacer cada mes más o menos. Desde entonces el pack no ha vuelto a generar agua caliente por encima de 25 grados, ni ACS ni calefacción.

Acudió el SAT el viernes a las 17:30, pero como la máquina no tiene ninguna error en el display, no pudo hacer nada. Aparece el símbolo de energía de apoyo (resistencia) pero el pack no tiene energía de apoyo o auxiliar conectada.

Por favor nos podríais ayudar

Gracias
#5179 por Domusa
11 Dic 2020, 13:48
Buenos días, el error P5 es falta de caudal. La bomba no es capaz de mover un caudal mínimo y puede ser un problema de:

- Aire en la instalación.
- Caudalimetro defectuoso.
- Bomba defectuosa.
- Filtro sucio.


Saludos.