No es domusa

#5923 por jpgcp
06 Oct 2021, 08:40
Buenos días: Tengo una caldera Domusa MCF DX E 50 de hace unos 10 años. Recientemente empezó a tirar agua por la válvula del grupo de seguridad, a veces en grandes cantidades.
Vi que los dos vasos de expansión de la calefacción y el del ACS estaban comunicados, por lo que he cambiado los tres. Los tres están llenos de gas a 1,5 bar. Después ha seguido tirando agua. Le he cambiado el grupo de seguridad y sigue tirando agua por la nueva válvula. He visto que la presión de la red de abastecimiento está por 3,5 bar en mi zona.
¿Alguien sabe qué le puede pasar?
Gracias
#5925 por Domusa
07 Oct 2021, 08:39
Buenos días, en respuesta a sus preguntas, si el Grupo de Seguridad fuga es:

1 - Grupo de Seguridad defectuoso (fuga antes de llegar a los 7 Kg.)

2 - Vaso de expansión de ACS defectuoso (la presión del vaso de ACS en vacío tiene que estar a 3 Kg. de presión). Puede ser que el tubo que va al vaso de expansión esté atascado.

3 - La presión de entrada de la red de la calle es superior a 3,5 Kg.

Saludos.
#5928 por jpgcp
08 Oct 2021, 08:15
Muchas gracias:
Creo que era lo último. He puesto un limitador de presión en la entrada a la instalación de la casa y parece que se ha solucionado el problema.