No es domusa

#4654 por Ramiro Ledesma
05 Abr 2020, 20:11
Buenas tardes:

Tengo una Bioclass NG 25. Hoy me ha saltado un error que no soy capaz de quitar. No se ha encendido y cuando he ido, me encuentro E-08. Le doy a reset, hace el ruido propio de arrancar y al poco rato salta el Error 9. Y por más que le doy a reset, no pasan 10 segundos y vuelve a ponerse ese error.

¿Qué le ocurre a la caldera? ¿Hay alguna manera de que yo lo pueda arreglar?

Gracias y un saludo.
#4656 por Domusa
06 Abr 2020, 08:41
Buenos días, es un error en el sistema de limpieza, la caldera no es capaz de realizar el proceso de limpieza sin dar error:

E-07 Error en fase inicio de "Limpieza de cenizas".
E-08 Error en fase total de "Limpieza de cenizas".
E-09 Error final de carrera FCp "Limpieza de cenizas".

Es probable que le falle el micro de limpieza.

Le recomiendo se ponga en contacto con el Sat Oficial de la zona.

Usuarios online

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados