Tengo una Dualtherm 25 con depósito de inercia y al depósito de inercia conectado un depósito de ACS y un circuito de calefacción de suelo radiante. Los depósitos los controla la caldera con sonda de temperatura y el circuito de suelo radiante una centralita LAGO. La temperatura de consigna del depósito de inercia la pongo a 60 y funcionamiento modo 2. La temperatura del depósito de inercia se cambia sola y empieza a subir hasta que llega a 80, como resultado la caldera esta quemando pellets constantemente porque la temperatura real del depósito no alcanza los 80 grados, con el consiguiente gasto innecesario de pellets, además de un problema de alcanzar la presión de 2.5 bares, por lo que la caldera no puede funcionar en este modo sin estar supervisada constantemente.
Buenos días, en un principio hay que seleccionar la temperatura que se quiere en el deposito de inercia a través del botón táctil del radiador, pudiendo seleccionar entre 30 y 80 ºC. Esta temperatura, no se puede mover sola, si es así hay algún problema con la electrónica.
Si le sigue ocurriendo le recomiendo se ponga en contacto con el Sat Oficial de la zona.
Adjunto manual de Dual Therm.
Saludos.