No es domusa

#4753 por J.Ubeda
28 May 2020, 13:07
He tenido varias averías seguidas con la caldera:
1 - Primero se estropeó el ppulmón de expansión y hubo que cambiarlo.
2 - Luego se atascó el contactor de presion del agua caliente y hubo que cambiarlo.
3 - Luego empezó a perder presión inexplicablemente y había que rellenarla cada 1 o dos días, pero no se detectaba fuga en ningún lado. Cerré el circuito de radiadores (tienen llave a la entrada y salida de la caldera) y aún así se seguía vaciando, pero no se veía fuga de agua por ningún lado
4 - Mas tarde, pasó a lo contrario, se subía la presión inexplicablemente y rebosaba constantemente por el aliviadero de exceso de presión, inundándome el cuarto de caldera: Tras esto, descubrí que la válvula de llenado no cerraba correctamente, posiblemente por el uso excesivo debido al problema 3. Cambié la valvula y volvimos al problema 3.
5.- Actualmente seguimos igual que en el punto 3: la caldera funciona aparentemente bien, no se ven fugas por ningún lado, sigue cerrado el circuito de radiadores, pero se pierde la presión y cada día hay que rellenar para recuperar el kilo de presion normal. Esto pasa incluso si apagas toda la caldera y la dejas sin funcionar, solo que si está en marcha pasa antes que estándo parada.

La única explicación que se me ocurre es que el cuerpo de la caldera esté rajado por dentro y el agua vaya a parar al "horno" saliendo evaporada por la chimenea cuando se pone en marcha el quemador, por lo cual no veo agua por ningún lado. Esto también aclararía por que pierde presión mas rápido si está en uso que parada, ya que en caliente el agua está a mas presión y la posible grieta será mas grande por la dilatación. ¿creeis que es eso o puede haber otro motivo?
#4776 por Domusa
28 May 2020, 17:30
Buenas tardes, en respuesta a sus preguntas:

1 - Comprobar que la caldera (apagada) pierde presión con las llaves de ida y retorno de calefacción cerradas.

2 - Comprobar que no pierde por la válvula de seguridad y se escapa por el desagüe.

3 - Si los dos puntos anteriores se cumplen, la caldera tiene que tener una fuga. Ver si aparecen rastros de agua, si no aparece el agua, desmontar el quemador y la puerta de quemador para comprobar si hay rastro de agua en el interior del cuerpo de caldera.

Saludos.
#4778 por J.Ubeda
29 May 2020, 15:02
Ayer he desmontado las tapas del quemador y la que está encima de ella. No se ve humedad por ningún lado.

Ayer la he dejado así para probar:
- Apagada (sin enchufar).
- Con las dos llaves de calefacción cerradas.
- Sin todas las chapas externas para ver bien si sale agua por algún lado.
- Sin las dos tapas de la caldera.
- He vuelto a llenar hasta 1Kg de presion.

En menos de una hora, ayer noche ya había perdido 1/4 de presión y esta mañana estaba sin presión totalmente, pero no hay agua por ningún lado.

No lo puedo entender ¿donde va el agua?¿Por donde se escapa la presión?

Evidentemente no se va por el intercambiador de ACS, ya que lo comprobé y sus dos circuitos son herméticos y, además, si fuese por ahí, pasaría lo mismo que cuando tenía la llave de llenado estropeada, que subiría la presión hasta los 3Kg de la red de agua, no que se quedaría sin presión.

¿Alguna sugerencia? (aparte de tirarla a la basura).
#4791 por Domusa
09 Jun 2020, 09:03
Buenos días, si pierde presión con la caldera apagada, el agua se puede ir:

1 - Por la válvula de seguridad (válvula en mal estado y dirigida al desagüe).

2 - Retirar el quemador y la puerta del quemador para acceder al hogar y ver si aparece agua o rastro de agua.

Saludos.