No es domusa

#4696 por iñaki moreno
26 Abr 2020, 12:14
Egun on
Quisiera que explicaran porque por la valvula de seguridad acs sale agua de manera continua. He cerrado la llave de agua fria a la caldera y deja de salir agua por la valvula pero si la abro vuelve a salir.
Gracias de antemano
#4702 por Domusa
28 Abr 2020, 17:26
Buenas tardes en respuesta a sus preguntas:

La válvula de seguridad puede gotear por los siguientes motivos:

1 - La válvula de seguridad este mal y gotea antes de llegar a los 7 Kg.

2 - La presión llega a 7 Kg y la válvula abre debido a:

- Presión de entrada de la red muy alta (instalar reductor de presión)
- Vaso de expansión de ACS defectuoso.

Saludos.
#4704 por iñaki moreno
29 Abr 2020, 19:49
Buenas tardes, segun su contestacion a la perdida de agua por la valvula de seguridad de acs me indican que puede ser del vaso de expansion entre otras posibilidades. Segun la enumeracion de componentes del manual de la caldera el vaso de expansion que tiene es de calefaccion, no de acs. Me lo pueden aclarar? Gracias
#4718 por Domusa
04 May 2020, 08:48
Buenos días, en respuesta a sus preguntas:

1 - Si la caldera no lleva vaso de expansión de Acs, es probable que salte la válvula de seguridad, ya que al calentar el agua, aumenta de volumen y puede llegar a 7 kg. y expulsar agua. Revisar la presión de entrada de red (si entra a mas de 3 kg., hay que colocar un reductor de presión a 3 kg.).

2 - Este modelo de caldera lleva el vaso de expansión opcional, si no se pide expresamente, no va con la caldera.


Saludos.