No es domusa

#4995 por lmorta
15 Oct 2020, 22:56
Bunas noches, he instalado una caldera evolución solar hfd 40 y mi pregunta es sobre el funcionamiento del agua caliente sanitaria; si el depósito de agua está a 50 grados y hay demanda de agua caliente sanitaria, tiene que arrancar el quemador?
Gracias y un saludo.
#4996 por Domusa
16 Oct 2020, 08:19
Buenos días, en respuesta a sus preguntas:

1 - El quemador arranca para mantener los 60 ºC en la caldera.

2 - Si tenemos suficiente temperatura en el deposito solar, el agua pasa directamente al grifo y el quemador no arranca.

2 - Si baja la temperatura del deposito solar, el agua pasa por el inteercambiador de ACS de la caldera y el quemador arranca ya que tiene que subir de temperatura el ACS.


Saludos.
#4998 por anniel
16 Oct 2020, 19:12
[quote="Domusa"]Buenos días, en respuesta a sus preguntas:

1 - El quemador arranca para mantener los 60 ºC en la caldera.

2 - Si tenemos suficiente temperatura en el deposito solar, el agua pasa directamente al grifo y el quemador no arranca.

2 - Si baja la temperatura del deposito solar, el agua pasa por el inteercambiador de ACS de la caldera y el quemador arranca ya que tiene que subir de temperatura el ACS.


Saludos.[/quote]

gracias por informacion, tenia la misma duda