No es domusa

#5285 por pmvalente
13 Ene 2021, 21:44
Buenas tardes, compré una caldera hm 25 y el instalador colocó una chimenea de acero inoxidable de doble pared con diámetro 100 cuando se indica es 150, el servicio técnico autorizado de arranque de caldera, validó el arranque. ¿Fue esto bien hecho? ¿Ese diámetro de 100 no arruinará mi caldera?
#5297 por regeneration
19 Ene 2021, 18:14
saldran ccon menos velocidad los gases, y personalmente creo que igual te rinde mas, sobretodo los dias de aire que no se acelerará tanto el fuego, el unico contra es que igual la debes limpiar mas amenudo, pero al ser mas pequeña tambien se calienta antes y tirará antes mejor... las nuevas de otras casas traen poca chimenea tambíen
#5328 por Domusa
21 Ene 2021, 13:43
Buenos días, DOMUSA exige un mínimo de tiro en la chimenea para el correcto funcionamiento de la caldera. No se recomienda disminuir el diámetro a 100 mm ya que el tiro disminuye. Si el tiro no es el adecuado la caldera tendrá un mayor mantenimiento ya que se ensuciará mas.

Saludos.

Usuarios online