No es domusa

#5385 por lmorta
19 Feb 2021, 16:11
Buenos días, desde hace algunos días, por la mañana aparece en el display de mi caldera Domusa Solar Evolucion 40, mensaje de Aq y tengo que rearmar el quemador un par de veces para que arranque; he observado que esto solo pasa por la noche cuando no hay demanda de agua caliente ni de calefacción, cuando hay demanda nunca aparece la alarma. También he notado que hay variaciones de presión en el circuito.
Gracias y un saludo.
#5396 por Domusa
24 Feb 2021, 11:24
Buenos días, si hay un bloqueo Aq es que hay algún problema en el quemador de gasóleo o en la instalación de gasóleo. Si ocurre solo por las mañanas después de un tiempo sin funcionar, puede ser que la instalación de gasóleo se vacíe y no llegue a arrancar.

Revisar la válvula de pie del deposito de gasóleo.