Página 1 de 1

Consulta Bioclas HM 16

NotaPublicado: 13 May 2019, 11:46
por Lukas
Buenos días,
Desde la instalación en Octubre de 2018, he observado como la caldera se desconectaba electricamente de forma ocasional, pues saltaba el Diferencial de 40A.

Despues de muchas pruebas y comprobaciones de conexionado y cableado, hasta la sustitucion del Diferencial sin conseguir cambios, opte hace un par de meses por sacarla de la conexion del diferencial y ponerle un Termico de 25A, y desde entonces no ha sufrido ninguna desconexion.

Las diferentes observaciones me llevaron a la conclusion que en el momento de cambiar de calentar agua sanitaria y pasar a modo calefacción es cuando se producia el "Supuestamente PICO de tension" que hacia saltar el diferencial.

¿Podrian confirmar que es ese el motivo?, o que ¿el diferencial debe ser de mayor Amperaje?.

¿Deberia llamar al servicio Técnico?

Gracias por atender mis preguntas.

Lukas

Re: Consulta Bioclas HM 16

NotaPublicado: 13 May 2019, 15:29
por Domusa
Buenas tardes, probablemente sea un problema del propio Diferencial, ya que como máximo el consumo de la caldera es de 600 W.


Saludos.

Re: Consulta Bioclas HM 16

NotaPublicado: 14 May 2019, 18:09
por Lukas
Buenas Tardes,

Ya realice el cambio de Diferencial, y seguia haciendo lo mismo, así que dudo que esten mal dos diferenciales......que podria ser.

lo que me sorprende es que al cambio a el Termico funciona correctamente.

He contactado con el SAT, y pasaran a revisar la instalación.

Saludos cordiales

Lukas