No es domusa

#1977 por Pesca
13 Mar 2017, 11:54
Tengo una DS-Matis 225, a la que se le averio la sonda del captador (error E1), la he sustituido por una de referencia CELC-000285,a partir de eso las bombas no paran. indica una temperatura en los paneles que no es la real.
midiendo la resistencia de la sonda, con 13º en el ambiente, marca 1190 ohmios.Yo creo que "engaña" a la centralita por eso no para la bomba.
En otro manual de este modelo, veo una sonda de paneles con la referencia CELC-000127. ¿Tendre aqui el problema?
#1979 por Domusa
13 Mar 2017, 13:43
Buenos días, depende de la fecha de fabricación del DS-Matic, puede ser:

- CELC000127 (Anterior a Enero de 2013).
- CELC000285 (Posterior a Enero de 2013).

Saludos.
#1985 por Pesca
14 Mar 2017, 00:27
Es posible con alguna resistencia en paralelo, hacer que los valore de una CELC-000285 se comporten como una CELC-000127 (por no subir de nuevo al tejado)
#1986 por Domusa
14 Mar 2017, 11:15
Buenos días, no es posible igualar una CELC000285 con una CELC000127 mediante la colocación de una resistencia.


Saludos.
#1991 por Pesca
17 Mar 2017, 22:21
No encuentro la referencia CELC 000127, me indica un proveedor que ahora solo tienen la referencia CELC 000300 que es equivalente. ¿la puedo instalar sin problemas?.
Gracias de antemano.
#1993 por Domusa
21 Mar 2017, 09:31
Buenos días, la sonda con código CELC000300 es equivalente y se puede utilizar.


Saludos.
#3918 por facundo156
02 Jul 2019, 20:21
hola
En mi opinión el CELC 000300 es uno de las mejores opciones por que es equivalente, coincido con Domusa se puede utilizar sin ningún problema.
un saludo amigo

Usuarios online

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados