Hola, querían consultarles en relación a la entrada RT para en encendido y apagado remoto de las calderas BIOCLASS NG. Se cita en el manual que la entrada RT es una entrada de relé telefónico. Mi duda es la siguiente:

1. ¿La caldera implementa ya el relé telefónico? Es decir, ¿se conecta directamente a RT la línea de teléfono?

2. o bien, se trata de una entrada apta para un contacto seco (libre de tensión) que se abre o cierra mediante el uso de un relé telefónico (o cualquier otro tipo de relé con salida de contactos libres de tensión).

Gracias de antemano.
Saludos.
#4393 por Domusa
10 Ene 2020, 17:26
Buenas tardes, en respuesta a sus preguntas:

1 - La caldera no lleva el relé telefónico, simplemente la toma.

2 - Se trata de un contacto seco (libre de tensión). Si ese contacto está cerrado la caldera funciona y si está abierto no funciona.

Saludos.