No es domusa

#4254 por Javi Garcés
28 Nov 2019, 11:55
Hola!

En un taller del centro educativo tenemos instalada una caldera SIRENA MIX DUO FD-30 e para realizar prácticas.

Hace unos días se produjo un cortocircuito al tocarse fase y neutro en el conector más grande de la placa electrónica de la caldera. Se produjo un chispazo que terminó afectando a la caja de control del quemador. La placa presentaba un quemazo claro en los bornes de entrada pero seguía dando continuidad, aún así ha sido reemplezada la caja de control para asegurarnos.

Hemos revisado todos los elementos de la caldera y funcionan correctamente pero la caja de control del quemador está a simple vista sin tensión. No marca ni led verde ni rojo, ni reacciona a estímulos... Hemos comprobado y a los pines del quemador llega tensión.

El manual habla de un fusible posterior a los termostatos de seguridadd y previo a la caja de control pero no ha habido manera de encontrarlo por ningún lado.

¿Me pueden indicar que puede estar sucediendo?

Saludos y gracias!!

Usuarios online