No es domusa

#3681 por Fco1306
20 Abr 2019, 10:51
Buenos días tengo una caldera MIXTHERM conectada a un depósito de inercia haciendo de primario y de el obtengo las salidas para la calefacción de la casa
La caldera no hay manera de controlarla
Hay momentos en los que el agua pasa de 90 grados ,por lo que comienza a funcionar la válvula de descarga térmica
Sin embargo la temperatura en el depósito se mantiene baja, sobre 30 40 grados
He probado a modificar la velocidad de la bomba que va desde caldera a depósito. La he subido, bajado, y no hay manera
Abro la salida de humos para que salga todo el calor, incluso la puerta de la caldera
La caldera no llego a ponerla ni a la mitad de carga
La bomba está situada antes de la válvula de elevación de temperatura en el retorno
Bastante desesperante
#3695 por Domusa
30 Abr 2019, 08:51
Buenos días, la temperatura se regula mediante el regulador de tiro, la bomba tiene que estar siempre en marcha a partir de cierta temperatura mínima.

Adjunto manual donde se indica en la pagina 7 la regulación.


Saludos.
Adjuntos
(2.37 MiB) 10 veces