No es domusa

#3952 por marte123
14 Jul 2019, 19:47
Hola: Quiero modificar la chimenea de mi caldera, actualmente sale a la fachada y voy a cambiarla.
Quedaría de la siguiente forma:
tramos horizontales: 1.1 m + 2.3 m
tramo vertical 1. +3.5+1.6
3 codos de 90 + 2 codos de 45
Teniendo en cuenta que los tramos horizontales se cuentan doble y los codos de 90 º se cuentan por 1m y los de 45 por 0.5 m en total serían 17.5 metros. Usaría tubería inox
¿ Que diámetro necesito?
Los tramos horizontales están hechos actualmente con diámetro de 80 mm ¿Puedo aprovecharlos ?
saludos.
#3963 por Domusa
17 Jul 2019, 15:40
Buenas tardes, los metros máximos permitidos para esa caldera en diámetro 100 son 15, por lo que estamos fuera del rango que indica el fabricante.

Para poder asegurar el correcto funcionamiento tiene que acortar la chimenea o aumentar el diámetro a 125 mm.

Los tubos de 80 mm. los tiene que sustituir.

Saludos.
#4001 por marte123
01 Ago 2019, 12:04
Buenos días: Estuve viendo la instalación de la caldera y para modificar el diámetro de la tubería tengo que cambiar de sitio el tubo de retorno de la caldea.
¿Hay posibilidad de seguir usando el primer tramo de la tubería de 80 mm y a continuación aumentar el diámetro?
Quedaría así: Tramo horizontal 1.1 m + 2 codos de 90 , todo en tubería de 80 mm
Tramo nuevo: Horizontal 2.3 m + vertical 1+3.5+1.6 m + 1 codo de 90 + 2 codos de 45. ¿Diámetro de la nueva tubería?