Buenos días.

Hemos instalado una caldera Sirena CAL-HFD-30-E con un acumulador Sanit DCE-200. La instalación es para dos viviendas y lleva dos circuitos de calefacción. Uno con la bomba BC1 integrada en el Sirena. y un 2º circuito de calefacción con bomba BC2 externa.

De cara al invierno estamos pensando en instalar un cronotermostato para el circuito BC2 y el E20 para el circuito BC1, o al revés.

Tengo las siguientes dudas.

1) Se puede configurar el E20 para que comande sobre el BC2 en lugar de BC1?

2) La instalación del E20 anula el termostato TA1?

3) Con E20 instalado, el circuito BC2 se comandará solo por el termostato TA2 o hay que programarlo a través del E20

4) En cuando la temperatura del acumulador baja 3ºC se enciende el quemador. Con hacer un fregado ya se pone en marcha la caldera. Hay forma de aumentar esos 3ºC de margen para la marcha. Es posible configurar en algún lugar (E20, Sirena) una histéresis en temperatura para la marcha del quemador? Un retardo temporal a la desconexión?.

Un saludo
#3752 por Domusa
24 May 2019, 12:50
Buenas días, en respuesta a sus preguntas:

1 - El E20 comanda siempre la zona 1 (BC1).
2 - Con el E20 el TA1 tiene que estar puenteado y es la regulación la que para y arranca la bomba.
3 - La zona 2 con la bomba BC2 se comanda mediante el TA2.
4 - No se puede modificar la histéresis de parada y arranque de las sondas.


Saludos.