#4345 por Juancar
05 Ene 2020, 01:14
Buenos días, tengo una caldera domusa sirena mix dúo y para apagar la calefacción desde que la instalaron hace años tengo que apagar la caldera,he quitado el termostato ambiente y tampoco para sin el,he comprobado que está conectado en los números 7 y 8 de la regleta como pone el manual ,he visto en internet que las que no llevaban programador había que conectar el terminal 10 del relé al 7 de la regleta,es eso así y puede que el instalador no lo hiciera?saco el cable del 10 y lo añado al número 7? Gracias
#4436 por Domusa
22 Ene 2020, 18:38
Buenas tardes, el termostato de ambiente para la bomba de calefacción, si no está el puente hecho o el contacto cerrado mediante el termostato de ambiente la bomba de calefacción no debería funcionar.


Saludos.
#4437 por Juancar
22 Ene 2020, 20:14
Hola,pues sí funciona con el puente abierto, tiene que ver que algunas venían preparadas para llevar programador como dije antes?
#4442 por Domusa
23 Ene 2020, 09:36
Buenos días, no tiene nada que ver con el programador. Tiene que ser algún problema con el cableado eléctrico. Hay que revisar que el cableado (esquema eléctrico) esté correcto.