No es domusa

#4175 por Rrodriguez
07 Nov 2019, 22:20
Buenas tardes, he instalado la caldera HM 25 OD y un controlador MyDomo que parece tiene un comportamiento errático.
He calibrado la temperatura utilizando otros dos termómetros y, a las dos horas, la temperatura que marca MyDomo es bastante diferente a la que marcan los otros dos termómetros (una diferencia de 0,8 grados).
He probado a apagarlo y encenderlo, volver a calibrarlo pero el comportamiento es el mismo
¿Es normal? ¿Se debe a un mal calibrado? ¿Hay que hacer alguna otra cosa o debo plantear el problema al distribuidor que me vendió la caldera y el Mydomo?
Gracias. Saludos
#4176 por Domusa
08 Nov 2019, 15:42
Buenos días, puede que el MyDomo marque temperatura diferente pero se puede calibrar. Para calibrar hay que esperar 50 minutos desde la conexión y realizar lo siguiente:

"- Valores por defecto:
 Histéresis ON: 0.4 ºC
 Histéresis OFF: 0.4 ºC
 Temperatura anti-hielo: 5 ºC

Calibración de la temperatura: MyDomo puede indicar una temperatura diferente
respecto a la real debido a su ubicación. Por lo tanto, después de instalarlo puede ser
necesario ajustar dicha temperatura. Para ello pulse a la vez los botones SET y MODE
y ajuste con la ruleta la temperatura. Una vez seleccionada la temperatura correcta
pulse otra vez SET para confirmar el valor.
Atención Deberán pasar 50 minutos desde el encendido antes de que se pueda
calibrar la temperatura. Solo se podrá ajustar cuando el símbolo ºC pase de minúscula."

Saludos