#3480 por pychu
13 Ene 2019, 15:49
Buenos días, tengo una caldera bioclass NH 16, sin deposito de inercia y sin ningún kit.
La tengo capada al 75% la potencia máxima, y la temperatura de consigna de los radiadores la tengo puesta a 65º, no tengo ACS.
Bien, el caso es que la temperatura del circuito ha llegado a 65º y sigue marcando en el menú de visualización técnica 75, es decir, que no esta modulando para bajar el consumo.
No se muy bien cual tiene que ser el funcionamiento correcto.
¿Alguna idea de porque ese valor no esta bajando?
#3936 por Domusa
10 Jul 2019, 15:16
Buenas tardes, si tenemos la temperatura de consigna a 65ºC, trabaja hasta + 8 ºC de temperatura, a no ser que tenga un deposito de inercia que trabaja a +10 ºC, ya que la temperatura seleccionada en la caldera será para el deposito de inercia y la caldera trabaja a + 10 ºC.


Saludos.