No es domusa

#4265 por Pablo EM
03 Dic 2019, 09:34
Buenas!

Lo primero, dar gracias por este Foro, llevo leyendo todos los temas y no doy con uno que se adapte a mi caso.

Os comento, tengo una caldera domusa Jaka FD que sólo uso para calefacción. La caldera en si funciona correctamente, es decir se enciende, se apaga y el humo de la combustión es bueno.

Ahora bien, la cambiamos de sitio, cambiando el termostato de la casa y la bomba auxiliar del circuito de calefacción. Cuando la encendemos, el termostato de la caldera únicamente llega a 50º, pero el rango de temperatura siempre está entre 30º - 40º lo que se traduce que los radiadores están tibios, es decir, nunca calientan como si lo hacían antes del cambio de lugar.

Comentar que he revisado el esquema eléctrico de la caldera, poniendo el termostato en los pines de conexión 3 y 4 y los pines de la bomba auxiliar en el 16 y 17. Comentar que el que la movió de sitio, tenía puesta la bomba directamente a corriente y el termostato a los pines 5 y 6 (pines del quemador)

Enlace del manual de instalación, es la página 12. https://www.suministrosguallar.com/docu ... AKA-FD.pdf

Alguna idea de lo que puede ser?

Un saludo y muchas gracias

Usuarios online

Usuarios navegando por este Foro: collectionlouis y 0 invitados